질문있습니다.
페이지 정보
본문
mof 전력량 계산 할때
1차측 전압 22900v 고 2차측 전압 190v일때
상전압으로 계산해서 13200v/110v 나와서 120배 나오지 않습니까?
ct비는 100/5이면 20이어서 120*20해서 전력량 배수가 2400정도 나옵니다.
근데 꼭 전압배율 계산 할때 상전압으로 해야 하나요. 선간전압으로 하면 안되나요
상전압으로 계산하는 이유가 무엇인지 가르쳐 주실분 계신 가요
1차측 전압 22900v 고 2차측 전압 190v일때
상전압으로 계산해서 13200v/110v 나와서 120배 나오지 않습니까?
ct비는 100/5이면 20이어서 120*20해서 전력량 배수가 2400정도 나옵니다.
근데 꼭 전압배율 계산 할때 상전압으로 해야 하나요. 선간전압으로 하면 안되나요
상전압으로 계산하는 이유가 무엇인지 가르쳐 주실분 계신 가요
-