시설인이야기

빌딩자동제어

페이지 정보

작성자 no_profile 노윤용 쪽지보내기 마이홈 보기     댓글 0건 조회 1,254회 등록일 17-02-11 19:57

본문

02.jpg

02_01_01_제목바.jpg

simage-01.jpg

전력제어
건물내의 각종 전력설비(수배전반, 분전반, 발전기, 정류기, 변압기등)와 각종 계기류 및 차단기류, 계전기류등의 제어, 계측, 감시기능의 자동화를 구축하여 건물의 가장 큰 에너지원인 전력계통의 효율적인 이용 및 관리와 한전 전원 정전시 자체내 비상 발전기를 효율적으로 이용하여 주요 전력설비 계통의 안정적인 운전이 가능토록 구성.

빌딩자동제어장치

감시대상

- 특고반 차단기 상태, 과전류, 과전압, 부족전압 경보
- 고압반 차단기 상태, 과전류 경보
- 저압반 차단기 상태, 과전류 및 trip 경보
- 변압기반 온도상승 경보
- 정류기반 온도상승 경보
- 발전기반 차단기 상태, 과전류, 과전압 경보, 엔진 윤활유 상태, 엔진속도, 냉각수상태경보
제어대상

- 특고압반 차단기 ( vcb )
- 고압반 차단기 ( vcb )
- 저압반 차단기 ( acb )
- 진상 콘덴서반 콘텍터
계측대상

- 특고압반 전압, 전류, 주파수, 전력량, 전력, 역률 계측
- 고압반 전류, 전압, 전력계측
- 저압반 전류, 전압, 전력계측
- 정류기반 직류 전류
- 전압계측
- 발전기반 전압, 전류, 주파수, 전력, 전력량, 역률 계측
제어기능

- 리크디메드 제어
- 역률제어
- 상하한치 제어
- 정복전 제어
- 그룹 on/off 제어
- 시간대 스케쥴 제어

조명제어시스템
재래식 방법에 의한 점소등으로 많은 인원이 투입된 불합리한 조명관리를 피하고 효과적인 조명관리를 위해 사용되며, 이 시스템의 도입으로 전기요금 및 관리비용을 절감하고, 개선된 빌딩 관리체제를 이뤄 보다 쾌적하고 편리한 사무환경을 조성함.
제어 및 감시지역 구분

조명 제어 기능
- 일반사무실
- 회의실, 면회실
- 로비, 복도 지역조명
- 창가지역조명
- 엘레베이터 홀 조명
- 화장실
- 강당, 무대, 전시장
- 기타 공공시설물 지역 - 시간대 스케쥴제어
- 창가지역 조도센서에 의한 제어
- 프로그램 스위치에의한 각 지역별 그룹 패턴제어
- 청소 스케쥴에 따른 조명제어
- 전화기에 의한 각 zone 제어
- 정전시 제어
- 무대 및 전시장 scene 제어

냉, 난방 공조설비 자동제어시스템

건물내의 기계설비(냉, 난방, 열원, 위생 및 기타 설비)의 최적 제어 및 운전상태에 대한 원격 감시를 행함은 물론 일지의 작성, 정비의 분석등 공조, 냉난방, 위생설비의 각 설비의 유기체로 구성하여 energy 및 인건비의 절약을 수행하여 사무환경의 쾌적성, 안정성을 유지토록 system 구성

bphoto-01.gif bphoto-02.gif bphoto-03.gif bphoto-04.gif bphoto-05.gif bphoto-06.gif

감시및 제어 대상
공조설비

냉난방 열원 설비
- 변풍량 공조기류
- 정풍량 공조기류
- fan류
- heating coil
- package air-con
- fan coil unit
- vav unit

- 보일러
- 열교환기
- 냉동기(냉온수기)
위생설비
- 급탕 tank
- 응축수 tank
- (정수/시수) 저수조/고가수조
- sump tank
- 팽창tank


감시기능
공조설비

냉난방 열원 설비
- 기기상태감시 (필터 급/환기 팬)
- 이상경보 감시 (smoke)
- 아나로그 상, 하한 경보 감시(온, 습도)
- 아나로그 상한 경보 감시 (일/이산화탄소)

- 기기상태 감시 (pump, 보일러, 냉각탑)
- 이상경보 감시 (보일러, 냉동기, 냉온수기)
- 상,하한 감시 (고/저수조, 응축수 tank)
- 상한 감시( sump tank, 오수조)
계측기능
공조설비

냉난방 열원 설비
- 온, 습도 계측 (duct, room)
- 노점 온도 계측 (duct)
- 일/이산화타소량 계측 (duct)
- duct 정압계측
- 급/환기 풍량계측

- 온/습도 계측 (외기: 유체)
- 수/유위 계측 (저/고수조: 디젤탱크)
- 압력계측 (배관/탱크
제어기능
공조설비

열원, 위생설비
- 기기의 개별 기동/정지 (fan)
- 기기의 스케줄기동/정지 (fan)
- on/off 제어 (damper, solenoid valve)
- pid제어 (damper, control valve)
- 화재시 fan 연동제어
- 급기, 환기 풍량에 따른 fan inverter 제어
- 정압센서에 의한 급기 fan inverter 제어
- 최적 기동/정지 제어
- 엔탈피 제어( 외기 냉방 제어)
- 절전 운전 제어 (duty-cycle)
- 부하 재 설정 제어
- 원격 설정 제어

- 기기의 개별 기동.정지
(pump, 보일러, 냉동기)
- pid 제어 (valve)
- on/off 제어
(정수위 valve, solenoid valve)
- 수외에 따른 pump 연동 제어
- 원격 설정제어

기록기능
- 조작, 운전기록
- 이상기록
- 상/하한 경보기록
- 일보, 월보의 작성
- 계측치 적산기록
- 운전 및 고장시간 적산 기록

댓글목록