(펌)자동화재탐지설비의 고장・진단 및 조치사항
페이지 정보
본문
서론 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
본론 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
Ⅰ. P형수신기의 고장・진단 및 조치사항‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
Ⅱ. 비화재보의 발생원인 및 방지대책‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
1.비화재보의 개념
2.발생요인
3.방지대책
결론 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
- 3 -
서 론
현재 소형 소방대상물의 경우 간단한 고장 및 비화재보 등으로 인하여 수신기의 전원개폐스위치를 차단시
켜 놓아 자동화재탐지설비의 기능을 마비시킬 뿐만 아니라 이와 연동되는 소화설비도 작동할 수 없게 만드
는 경우가 있다 더불어 전원은 투입됐으나 지구경종정지스위치를 . 정지상태로 눌러 놓아 감지기나 발신기
가 작동한 경우에도 화재경보를 발하지 못하게 하고 있어 화재규모에 비해 피해가 가중되는 경우가 많다.
여기서는 이런 자동화재 탐지설비의 운용 중 흔히 일어날 수 있는 고장 등 이상현상 및 비화재보의 요인
그리고 조치방법에 대하여 알아보도록 하겠다.
본 론
Ⅰ. P형 수신기의 고장 ・진단 및 조치사항
고장상태 확인사항 점검 및 조치사항
교류전원
감시등
또는
회로전압
정상등이
소등된 경우
정전상태인지 AC입력전원을
전류전압계로 확인
- 입력전원이 정상일 경우
수신기 고장이므로 수신기 제조업체 문의
- 입력전원이 0V일 경우
정전이나 차단기 트립 등을 확인
전원스위치가 ON상태인지확인 - OFF시는 ON위치로
FUSE 단선유무 확인
- 퓨즈 단선이나 없을 시는
전원스위치를 끄고
예비전원 콘텍터 분리 후
기판에 표시된 용량의 퓨즈로
교체
(복구는 역순으로 예비전원
콘넥터 연결 후 전원스위치 올림)
전원회로부 훼손여부 확인 - 훼손 확인 시는 제조업체문의
회로전압
높음 또는
낮음 표시등이
점등된 경우
DC입력전압이 정격전압의
±20%이내인지 전류전압계로
확인
오차범위 밖의 경우, 특히 전압이 낮은 경우는 전압을
깨끗하게 정류해주는 정전압회로부분이 이상인 경우가
많으므로 해瀛觀隙 교체 등조치
- 4 -
고장상태 확인사항 점검 및 조치사항
예비전원
감시등이
점등된 때,
또는
전원시험
스위치에
의하여
자동절환이
되지 않을 때
FUSE단선 유무 확인
- 퓨즈 단선이나 없을 시는 전원스위치를 끄고
예비전원 콘넥터 분리 후 기판에 표시된 용량의
퓨즈로 교체
충전부 또는 예비전원
불량 확인
- 충전부 정상 여부 확인 방법
제조회사별로 약간 다를 수 있으나 대부분 28~32V
정도 이므로 해당전압의 정상유무를 확인하고
이상 시는 제조업체에 문의
- 예비전원 정상여부 확인 방법
충전부는 정상이나 예비전원 부분에서 제조회사에서
권장하는 시간이상 예비전원을 충전 하였음에도
불구하고 정격전압 즉 24V의 ±20%(19.2~28.8V)가
아니면 비정상이므로 이때는 연결 컨넥터를 분리하고
예비전원을 교체
예비전원 연결 컨넥터 확인 - 미연결시는 연결 조치
예비전원이 방전되어 아직
만충전 상태에 도달하지 않은
경우인지를 확인
- 제조회사에서 권장하는 시간, 통상적으로 8시간 이상
예비전원에 충전하였을 시 예비전원감시등이
소등되었다면 예비전원은 정상임
화재
또는
지구표시등의
소등
먼저 지구경종 및 주경종을 정지시키고 동작시험을 통해 회로를 동작시켜 지구회로가
동작하는지 확인 후
발광다이오드 부분에 전압을
확인
- 지구회로의 발광다이오드 부분에
전압을 확인하여 약 2~3V시는
발광다이오드를 교체하고
0V의 단선 시는 제조업체에 문의
회로 FUSE가 단선여부 확인 - FUSE단선이나 없을 시는 정상조치
릴레이의 정상여부를 확인
- 릴레이의 가동접접이 검게 탄 흔적으로 해당 릴레이가
과부하로 인해 코일이 단선 됐음을 확인하거나
동작시험 시 해당 릴레이 동작 시 나는 소리로서
확인하여 해당 시는 릴레이를 교체
- 5 -
고장상태 확인사항 점검 및 조치사항
화재표시등과
지구표시등이
점등되어
복구스위치를
눌렀으나
복구되지
않을때
복구스위치를 누르면 OFF, 때면 즉시 ON되는 경우
수동발신기 작동여부 확인
- 해당경계구역의 발신기 누름스위치를 당기거나
한번 더 눌러 복구한 후 수신기에서 복구스위치를
누르면 정상복구
해당구역의 감지기 중
작동표시등에 점등된
감지기가 있는지를 확인
- 감지기 내부회로 불량으로 작동표시등이
점등된 경우로서 작동표시등에 점등된 감지기를
교체하고 수신기를 복구
감지기작동표시등 미점등 여부
(작동표시등이 없는구형감지기포함)
확인
- 전류전압계로 회로선(+, -)의 전압 후
첫째 해당전압이 4~6V시는 해당구역의 감지기가
동작된 경우이므로 해당구역의 감지기를 정상적인
감지기로 교체하고 수신반에서 복구한다.
이 때
복구되는 감지기가 있다면
해당부분의 감지기를 교체한다.
또는 해당구역의 감지기 챔버를
분리한 후 수신반에서 차례로
복구하여 본다.
이때
복구가 되는 감지기가 있다면
해당부분의 감지기를 정상적인
것으로 교체
둘째 0V시는 선로의 누전인경우로 볼 수 있다.
누전인 경우는 먼저 안전을 위해 교류전원을 차단하고
수신기와 발신기사이, 발신기와 감지기 사이의 간선들을
단자대에서 해당 부분의 회로를 분리한 후 회로 및
접지선에 절연저항계를 이용하여 각 구간별로 누전점을
찾아 선로를 재정비 하거나 신설하는 등의 조치
복구스위치를 누르면 OFF, 때면 즉시 ON되는 경우
현장의 오동작 감지기 확인
이 경우는 일과성비화재보로 인한 감지기의 불량이므로
현장의 오동작 감지기를 확인하고 청소나 교체하는 등의
취한다. 참고적으로 복구스위치는 눌렀다 때는 순간
약 ‘1~2초’후에 다시 동작하면 차동식 감지기이고
약 ‘5~10초’후에 동작하면 연기감지기 이므로 참고한다.
- 6 -
고장상태 확인사항 점검 및 조치사항
주경종이
울리지
않을 때
주경종스위치를 눌러 놓았는지
확인 확인 후 정상조치
주경종 단자전압 정상여부
확인
주경종의 단자전압을 측정하여 24V일 경우는 주경종이
불량이므로 주경종을 교체하고 전압이 0V로 표시되는
경우는 수신기 내부회로의 문제이므로 제조업체에 문의
주경종스위치 불량여부 확인 이상 시는 교체
지구경종이
울리지
않을 때
지구경종 정지스위치를
눌러 놓았는지 확인 확인 후 정상 조치
FUSE 단선 여부 확인 FUSE단선 시는 전원을 차단하고 예비전원 분리 후
FUSE를 교체
지구릴레이의 이상여부 확인 릴레이의 정상 동작여부 확인하고 이상 시 교체
지구경종 단자전압 정상여부
확인
외부 경종선로의 전압을 체크하여 24V의 정상전압일
경우는 지구경종이 불량이므로 경종을 교체하고,
측정전압이 0V일 경우는 경종선이 단선이므로 원인을
찾아 조치
지구경종정지 스위치 불량여부
확인 이상 시는 교체
릴레이의
소음발생
릴레이의 떨림 및 소음여부
확인
릴레이가 떨리거나 소음이 발생하는 경우는 릴레이를
동작시켜 주기 위한 전압이 낮은 경우로서
우선 릴레이 전압을 확인하여 약 19V 이상인지 확인한다.
19V이상 시는 제조업체에 문의 하고 전압값이 이상이
없음에도 불구하고 떨림현상이 발생하는 경우는 릴레이의
열화나 제품이 기능장애를 일으키는 경우이므로 교체
전화통화의
불량
송수화기 불량 여부 확인
송수화기 불량여부를 확인하고 이상 시는 정상조치하고
송부화기 잭 접속불량일 경우도 있으므로,
플러그를 재 삽입 후 회전시켜 접속한다.
전화선 단자전압 정상여부
확인
공통선과 전화선의 전압을 측정하여
측정전압이 24V 시는 정상이고 0V인 경우는
전화선이 단선된 경우이므로 원인을 찾아 조치
- 7 -
Ⅱ. 비화재보의 발생원인 및 방지대책
비화재보의 개념 1.화재가 발생했음에도 불구하고 감지하지 못하는 것을 실보라 하고 화재에 의한 열 또는 연기 이외의 요인
에 의해 자동화재탐지설비가 작동하여 화재가 발생한 것으로 알리는 것, 즉 자동화재탐지설비가 정상적으
로 작동하였다 하더라도 화재가 아닌 다른 요인에 의해 신호를 알리는 것을 비화재보라 함
2. 발생요인
가. 인위적인요인(60%)
1)음식조리에 의한 열, 연기발생
2)흡연에 의한 연기발생
3)자동차등의 배기가스 발생
4)난방시설 사용
5)공사장의 분진
6)공조설비에 의한 바람 등
나. 기능상의 요인(6%)
1)경년변화에 따른 감도변화
2)감지기의 리크홀 막힘
3)감지기 접접의 부식, 부품 및 회로불량
4)벌레의 침입
5)결로 등
다. 설치상의 요인(0.6%)
1)감지기와 고압선로와의 접근
2)감지기 선정오류(수증기・가스 발생 등 부적합한 장소에 설치)
3)환경 불량(공조설비, 난방기구, 주위의 감지기 설치)
4)공사의 부적합(배선의 접속불량, 부착불량 등)
고장상태 확인사항 점검 및 조치사항
도통시험 시
단선으로
표시될 때
종단저항 설치 여부 확인 미 설치시는 종단저항(10KΩ)설치
회로전압 정상여부 확인
● 회로선부분 체크
- 24V시 : 수신반에서 정상적으로 전원공급 됨
- 0V 시 : 수신반에서 전원공급이 안됨
→ 해당구간보수
● 말단 종단저항부분 체크
- 24V시 : 단자대에서 종단저항 구간 정상적으로
전원이 공급되고 있음
- 0V 시 : 단자대에서 종단저항 구간 단선 → 보수
- 8 -
라. 유지상의 요인(0.4%)
1)실내의 분진, 습기, 증기발생
2)청소불량 등 유지관리 미비
3)건축물의 갈라진 틈에 의한 누수로 감지기 내부회로 부식
마.기타(33%)
3. 방지대책
가. 설치장소의 적응성 있는 감지기 선정
나. 오동작의 우려가 적은 감지기 설치
다. 축척기능의 수신기 설치
라. 구조적인 대책(방수시험강화, 내부회로보호)
마. 유지관리상의 대책
- 정기적인 청소, 습기제거, 감지기 주위의 오동작 요인 제거
- 9 -
결 론
지금까지 우리는 자동화재탐지설비 운영 중 나타날 수 있는 고장의 유형 및 조치사항 그리고 비화재보의
요인 및 방지대책에 대하여 알아보았다 자동화재탐지설비는 . 인명의 안전 및 손실을 경감하기 위하여 사용
되는 아주 중요한 설비이다.
따라서 방화관리자는 자동화재탐지설비 운영 중 대상 건물에 자주 발생 했던 이상현상의 원인 및 조치방법
을 메모하여 수신기 옆에 붙여놓아 그와 유사한 현상 발생 시 정상적으로 설비를 운영하여 초기 소화활동
과 피난 유도가 원활히 이루어 질 수 있도록 평상시 유지관리에 만전을 기하여야 하겠다.
-