1차적으로 비상발전기 끄고 잠을 잦다는글 보고 제가 너무 성급하게 글을 썼네요.

다시 정리 하지요.
한전 정전시 -> 비상 발전기 가동(비상전원 투입 - 비상전원에는 여러가지가 있다고 윗글에 써놨고요.
그중에는 상용전원 또는 비상전원 투입시 DRY - TR (건식변압기) 로 380/110 으로 다운 시켜서 LBS,VCB,ACB조작전원
DC등, 정류기반으로 전원 공급 합니다. 그런데 비상 발전기를 끈다면 조작 전원 과 정류기반 밧데리 방전등으로 VCB 동작이 안 됩니다.(윗 분 말 맞아요^^)

그리고 VCB 인출시 -- VCB 개방 후 2차측 부하단 ACB OFF 시키고 변압기등 잔류전하 방전 시키고 인출 해도 됩니다.(무부하시 LBS 개방 과 같다고 보시면 됩니다.)
그런데 제가 하지 말라고 한건 우리가 평시 계획하에 작업준비 마치고 메뉴얼 숙지 후 천천히 선임자 입회하에 순번에
맞게 일하는 거와. 당직 기사가 야간 정전시 혼자서 일처리 하는거와는 천지 차이 라는 겁니다.
더욱이 발전기를 끄고 잠잘정도의 전기기사분이 혼자서 처리해서는 위험 하다는 거지요.

제가 선임자가 문제라는 것은 어떻게 정전시 잘 돌고 있는 발전기를 끄고, 잠을 잘수있게 가르쳤나 하는거애요.
적어도 새벽 시간에 연락 못 받을걸 대비해서 한전 배전반 또는 안전공사 24시간 대기 하고있는 연락처 라도 숙지 시켜서
연락을 취하게 하여 비상 조치 취할수 있게 했어야 하는데 이부분이 넘 안타깝네요.

글쓰는거 넘 피곤 하네요^^*
이런거 보면 엔젤님은 참 대단 하신것 같네요..
잠깐 머리 시키러 게시판 들어왔는데 .. 에혀 머리야~~