그 전기기사분 이란분 도 대처 미흡이지만,,, 전기선임자가 제대로 교육 안 시킨 죄가 너무나도 크네요.
일단 님이 말씀하신 네모난 철대란 제 생각에는 특고압반에 있다면vcb 이고 저압반에 있다면acb 같은데
둘다 1차측 전원을 차단 안시키고 스피드 핸들로 돌려서 잡아빼면 사고 납니다.
제 추리로는 이렇습니다.
일단 정전 -> 발전기 기동 (여기서 발전기를 아침까지 꺼놨다는건데 발전기는 비상전원 확보용 입니다.
비상전원 예) 소방시설,필수 가동 전등기,엘리베이터,비상전등등...... 만일 그시간에 화재라도 났다면??)
아침에 한전 전원투입 확인 (mof실내 적산 전력계에 표시등 램프6개 -pt용3 , ct용3)
후 vcb 투입시 리셋버튼을 누른후 투입 하셨는지요?
이때 케비넷 외부에 부착된 스위치로 투입 안될시,
판넬 개방후 vcb전면부에 빨간색,녹색 푸시버튼 스위치를 눌러 투입 시키는것이 수동투입 입니다.
님이 말씀하신 수동 스피드 핸들로 돌려서 잡아빼는것은 vcb가 고장시 1차측 전원을 완전 차단후 꺼내서 vcb차단기
자체를 교체시 사용 하는겁니다.
여기서 vcb 빼낼시 아크가 발생 했다는거 보니 1차측 전원 차단을 안시켰다는 겁니다.
참고로 앞으로는 발전기 기동후 비상 발전시 발전기 끄시지 마세요.
그리고 글로 배우는것 보다 실물 보면서 배우는게 좀 더 이해 와 정확성이 있으니,.. 선임자 한테 제대로 가르쳐 달라고 하세요.
가급적 전기 기술은 전기인들이 많이 모여있는 전기박사등의 카페에서 질의 문의 하시면서 배우시는게 도움 되실겁니다.
-