시설인이야기

(펌)흡수식냉동기 정전시 조치사항

페이지 정보

작성자 no_profile ryy0126 쪽지보내기 마이홈 보기     댓글 0건 조회 797회 등록일 -1-11-30 00:00

본문



정전시의 조치

1. 냉방운전 중 정전된 경우에는 운전중의 농도 그대로 방치하게 된다.

결정이 발생하기 어려운 구조로 되어 있으므로 대부분 그대로 된 경우에는 4항에 의해 해정운전을 행하여야 한다. "결정되어 있음"을 확인 할 것.

정전시에는 "결정되어 있을 가능성이 높다."라는 생각을 염두에 두고 정상 최저 부하 운전(댐퍼 수동 개도설정) 개시한다.

30분 정도 정상으로 운전이 되면 결정이 발생하지 않은 것이다.

그러나 30분 이내에 용액펌프에 캐비테이션이 발생하면 결정이 발생되었으므로 즉시 "정지"버턴을 누르고 전원 스위치를 단절시켜 냉온수기를 정지한다.

2. 정전시간이 길면 용액온도가 저하하여 결정을 일으킨다.

조속히 전원을 회복해야한다.

3. 정전시간이 짧은 경우에는 그대로 재기동 할 수 있다.

정전으로 펌프가 정지하므로 고온재생기 내의 용액이 저압축으로 흘러 그대로 기동하면 "액면 저하 스위치"가 작동하므로 재기동 전에는 반드시 용액펌프 "단독운전"을 수동운전으로 전환시켜 약 30초간 강제적으로 용액펌프를 운전하여 고온 재생기에 용액을 보낸다.

4. "결정되어 있음"을 확인한 결과 결정이 되어 있음이 판명된 경우에는 다음 조치를 취한다.

a) 용액펌프가 캐비테이션 현상을 발생하면 "정지"시킨 후 약 30분간 방치한다.

b) 흡수기의 점검창을 관찰하여 액면이 상승하면 비교적 가벼운 결정이므로 정상 최저부하 운전을 한 번 더 되풀이한다.

결정은 해정된다.

해정이 되면 정상운전에 들어 가기전 냉매 블로우를 할 필요가 있다.

(확인 운전으로서, 고온재생기에 용액을 과잉으로 보내었기 때문에, 용액이 냉매 계통에 혼입될 가능성이 있으므로 냉매를 블로우 한다.)

냉매 블로우는 냉매 펌프, 용액펌프는 수동운전하고 냉매펌프의 토출구와 흡수기를 연결하는 바이패스 밸브를 열어 냉매를 흡수기로 이동시킨다.

냉매 탱크의 점검창에 냉매 액면이 나타나면 바이 패스 밸브를 닫는다.

냉매 용액펌프가 정지 후, 냉매펌프 운전 모드를 "정지"로 한 후 정상 운전을 한다.

냉매탱크의 점검창(하부)에 액면이 보이면 냉매펌프를 "자동"으로 절환한다.

이렇게 하면 완전한 정상운전에 들어간다.

c) 흡수기의 액면이 상승하지 않는 경우에는 당사로 연락을 취한다.


댓글목록