시설인이야기

(펌) 냉동기의 추기작업

페이지 정보

작성자 no_profile ryy0126 쪽지보내기 마이홈 보기     댓글 0건 조회 830회 등록일 -1-11-30 00:00

본문

답글] 냉동기의 추기작업





흡수식 냉온수기의 냉방 운전시 추기는 매우 중요하다.

냉온수기는 고도의 진공상태를 요구하는 기기이므로 진공상태가 좋지 못하면 냉수온도 상승, 효율저하 등의 직접적인 원인이 되며, 고온재생기 압력상승, 고온재생기 온도상승, 냉각수 온도 상승 등의 원인이 된다.

냉방용으로 사용되고 있는 흡수식 냉동기의 경우 하절기를 제외한 7∼9 개월 정도는 운전정지 상태이다.

흡수식 냉동기는 운전 시는 물론이고 정지 상태 역시 진공이므로 미세하나마 외부의 공기가 기기내부로 침투한다.

침투된 공기 중의 산소에 의해 기기 내부가 부식될 가능성이 있으므로 운전 시와 마찬가지로 정기적인 추기작업이 필요하다.

그러나 장시간 정지 시에는 일반적으로 전혀 관리하지 않고 방치하는 경우가 많고, 주변설비의 보수공사 시 모르는 사이에 흡수식 냉동기의 일부부품이 파손되어 누설이 발생하고 그로 인해 기기 내부가 완전히 부식되는 사고가 발생할 수 있다.

그러므로 장기간 보관 시에는 질소가스를 기기내부에 봉입하여 외부공기의 침투와 그로 인한 기기의 부식을 방지하는 것이 좋다. 그 순서와 방법은 다음과 같다.

가. 추기계통 정비

추기펌프가 부착되어 있는 흡수식 냉동기의 경우 추기계통의 건조를 위해 다음과 같이 정비한다.

(1) 본체 내에 유입된 공기를 추출하기 위해 본체추기를 30분 정도 한다.

(2) 추기펌프로 연결된 밸브를 닫고 추기펌프를 정지시킨 후 트랩에 고여 있을지도 모르는 물이나 흡수액을 완전히 드레인 시킨다.

(3) 추기펌프 오일은 완전히 교체한다.

(4) 약30분 정도 추기펌프를 운전하여 밸브로부터 추기펌프까지의 배관계통을 건조시킨다.

트랩에서 드레인이 있었을 경우 트랩을 약간 가열해주면 건조가 빠르다.(백열전구를 이용하면 좋다)

(5) 추기펌프 주위를 깨끗이 닦고 청소한다.

나. 질소가스 봉입

(1) 기기내부의 압력을 대기압보다 높게 유지시켜 외기의 기내유입을 방지하는 것으로 그 순서는 다음과 같다.[흡수식 냉동기에 0.2kg/㎠ 정도의 압력을 볼 수 있는 압력계가 부착되어 있는지 확인하고, 없으면 (메니폴드게이지) 같은 것을 이용하여 봉입된 질소의 압력을 확인 할 수 있도록 한다. 이 때 흡수액이 채워져 있는 밸브는 (예를 들면 흡수액 추출밸브) 피하는 것이 좋다.]

(2) 추기계통에 부착되어 있는 서비스밸브와 질소용기를 연결하고 서서히 질소를 주입하여 0.2kg/㎠ 정도 까지 압력을 상승시키고, 질소용기와 연결호스를 떼어낸다.

(3) 기기의 압력계가 부착되어있지 않으면 질소를 주입한 서비스밸브에 압력계를 부착하고 그 연결 부위와 압력계의 누설여부를 확인한다.

(4) 압력계의 지시치에 화살포 모양의 테이프를 붙여 현재의 지시치를 표시하여 주고, 동시에 주위 온도를 기록하여 둔다.

(5) 다음 해[시즌 온]에 압력계에 나타난 압력과 주위온도를 확인하여 그 압력이 아래와 같이 계산된 압력 이하이면 누설 가능성이 있으므로 누설검사를 해야한다.

예를 들면 질소 봉입시의 압력을 0.4kg/㎠, 주위온도 22℃라고 하고, 장시간 방치 후 [시즌 온]시의 압력과 주위온도 0.25kg/㎠ , 5℃ 라고 하면 0.32kg/㎠
따라서 압력이 0.32-0.25 = 0.07kg/㎠ 정도 낮으므로 누설가능성이 있다고 할 수 있다.

(6) 흡수식 냉동기를 가동하기 전에 추기펌프에 의해 본체추기를 시행하여(추기펌프가 부착되어 있지 않은 경우는 별도의 진공펌프로 추기실시) [마노미타]의 표시 압력이 냉동기 주위온도에 해당되는 포화증기압이 될 때까지 낮춘다.

(7) 초기운전시에는 저부하운전을 하여 기기내부에 잔류한 질소가스에 의해 이상운전이 되지않도록 한다.

초기 운전시 약 3∼4일 정도는 추기작업을 자주해야 한다






Re:흡수식 냉온수기 추기 작업을 안하면 어떻게 되는지여.....?| 공조냉동게시판

관리

조회 165 |추천 0 | 2003.08.16. 11:11

흡수식의 말 그대로 진공입니다.

추기를 안하시면 진공이 파괴가 됩니다.

진공이 파괴되면 각종기기들이 부식을 유발합니다.

반드시 주기적으로 추기작업을 하셔야 합니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.