=============== 원본 글입니다. ===============
먼저, 게시판 용도 맞지 않는 글을 올려 죄송합니다
어디에 도움을 구할 방법이 없어 선배님들께 몇가지 여쭤 봅니다 . 양해부탁드립니다
혼자서 근무를 하고 있는데
저압반 누전경보기(ELD)가 울리고 있습니다.
위치알람(ZCT) 확인해 보니깐 지하 1층 상가입니다.
복귀 버튼 눌러도 계속 울리네요.
부져만 잡아놓고 있는 상태입니다.
근데 글을 올리고 있는중에 다시 복귀 시켜보니 정상으로 돌아 왔습니다.
(약 두시간 동안 ELD에 불이 들어 온 것 같습니다.)
혹, 다음에도 이런 사고가 발생시 순조롭게 대처하고 싶기에
원리와 조치방법에 대해 고수님들께 도움을 받고자 여쭤봅니다.
1. 선로 작업이나 기타 작업은 없는 상태에서 발생했습니다.
2. 해당층(지하1층) 분전반 누전차단기 확인해보니 트립된 곳은 없습니다.
3. ELD 자체 고장, 오류일 가능성이 큰가요?
4. 현재 부져만 잡아놓고 있는 상태인데. 계속 이상태로 유지해도 이상이 없는지
궁금합니다. 화재나, 사람들에게 피해가 없을지 걱정됩니다.
5. 누전을 잡는 방법을 알고 싶습니다.
절연저항계로 측정 하면 된다고 하는데 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다.
(누전된 층 메인차단기 부위의 전류값을 측정하는건가요)
얼마의 측정값이 나와야 누전으로 판단 할 수 있나요.(차단기 허용 전류치 보다 높게 나
왔을때인가요)
메타로 누전을 체크했으면, 그다음 어떻게 조치를 해야 하는지요
* 절연저항계 메타에 대해 물어볼께요 - 제가 근무하는곳에 후크모양에 디지털기기
(KYORITSU라는 일제)가 있는데 이걸 사용해도 될지 모르겠습니다. 한번도 사용해 본
적 이 없습니다.스위치를 A(암페어)에 맞춰놓으면 AC(직류)가 뜨는데 일반가정(220V)
교류에는 측정 안되건 아닌가요?
6. 마지막으로 ELD와 각층 분전반 누전차단기와 어떤 연관성이 있는가요?
며칠전에 증권사무실 누전차단기가 트립됐는데 ELD는 아무렇지 않았습니다.
근무한지 한달도 안된 왕초보입니다. 맞교대 하는 기사도 저와 같이 시설 전반에 백지 상태구요. 소장님이 사정상 오늘 없는 관계로 더욱이 내일은 휴일이라서 이틀동안은 저희 왕초보 기사들이 해결 할 수 있다면 해결을 하고 싶습니다.
너무 우왕좌앙 질문 한건 아닌지 모르겠습니다.
선배님들 꼭 가르쳐 주세요. 감사합니다
답변 : 절연저항계
접지에 집게로 하나잡고 나머지 봉하나로 극 하나씩 체크하여 무한대가 나오면 나올수록 좋습니다. 0으로 표시가되면 누전이 떠서 차단기가 안올라갈지도 모릅니다.
그리고 님이 물어보신 경우는 2시간 동안 썼었던 전열기를 찾으셔야 합니다.
가령 님 수변전실 경보는 2메가정도로 잡았는데 저항이 1메가짜리 커피포트를 썼다고 가정시에 누전경보가 울리기 시작합니다.
아무리 찾아도 못찾다가 2시간후에 누전이 없어졌다면 누가 커피포트를 2시간만 쓰고 오프됐을지도 모르지요 보통 차단기는 0이아니면 떨어지지 않습니다.
1메가짜리도 안떨어집니다.
그래서 누전차단기가 하나도 안떨어졌을지도 모릅니다.
만약 담에 그런경우가 생기면 누전뜬지역을 확실히 체크후 콘센트에서 쓰고있는 전열기 하나하나에 대해 절연을 체크하시는데 좋을듯 싶습니다.
누전을 잡는다는것은 선간 전류가 흐르는걸 잡는다는 뜻이고
대부분 콘센트쪽으로 물이 들어간경우라고 생각합니다.
아니면 전열기자체내 절연이 안좋은경우구요
선이까져서 어디 철에 붙어있을지도 모르구요
그런걸 확인해서 조치를 하면 절연이 올라가는걸 알수가 있으실듯합니다.
기기에 대한건 저도 직접보지 않는한 대답을 할수가 없습니다.
그리고 이엘디와 차단기의 연관성
차단기 자체가 누전이 아닌 다른 이유로 떨어졌을지도 모르고
흠 이건 걍 조치해보면 방법이 나오는데 현상황에선 대답을 못하겠군요
-