시설인이야기

[RE]리플감사하고요.궁금한데있어서 몇자적읍니다.

페이지 정보

작성자 no_profile tuckyang 쪽지보내기 마이홈 보기     댓글 0건 조회 143회 등록일 03-02-11 00:00

본문

PT비*CT비=배율입니다.
PT비는 380v/220v = 1입니다.
왜? 380v를 3루트로 나누면 약220v이기 때문에.
루트는왜? Y결선에서 상전압은 선간전압에 3루트를 곱한값이니까.
CT비 100/5A = 20입니다.
따라서 배율은 1*20= 20입니다.
PT 380/220V 또는 380/110V는 이차 전압을 얼마로 쓰는지에 따라
선택할 수 있습니다.
380/110V일 경우 PT비는 2입니다.
이때 배율은 40이겠지요?
예 또하나
22,900V로 수전시 PT비는(22,900/110V일 경우)
22,900/3루트/110=120 입니다.
이때 CT가 100/5A일 경우
배율은 120*20=2400입니다.
맞으면 박수 세번!!!
맞으면 박수!!!


=============== 원본 글입니다. ===============
3상3선식 적산전력량계 PT CT부설계량기설치
PT380/220V CT100/5A 배수구할때 어떻게구해야 하나요?

그리고 또하나를 설치했는데요 3상3선식 PT380/110V CT100/5A 라고 써져있고
PT380/220V PT380/110V PT에써져있는데 어떻게 해석을 해야하나요.

자체적으로 각기계마다 설치한 계량기는 PT비를 적용안하고 단지 CT비반 구해서 검침량에
곱해줘야 하는건지 헷갈려서 글을 띄웁니다.
리플을 달아주시면 감사하겠읍니다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.